土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 300KW电量,160米长,需选用何种电缆?

300KW电量,160米长,需选用何种电缆?

发布于:2008-05-30 09:29:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位需要做一条300KW 160米长的电缆,请问用多大的电缆合适,我是一个菜鸟,请大家多帮忙!!!!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • heyhumlzg
    heyhumlzg 沙发
    我感觉YJV4*240+120也可以,如果是明敷设的话电流也基本能满足。但还要看负荷的持续情况,如果负荷持续稳定,还是选大一些。负荷时大时小,可考虑取系数。
    2008-05-30 22:46:30

    回复 举报
    赞同0
  • wangjinhui5168
    yjv(4*150+1*70)*2条
    2008-05-30 22:30:30

    回复 举报
    赞同0