土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量选择及电动机启动方式

变压器容量选择及电动机启动方式

发布于:2008-05-29 23:52:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
 我这里最近新建2座泵站,其中一座的电机功率为37KW我想用63KVA的变压器加电容补偿柜(不加补偿柜可否?),不知道50KVA的变压器加电容补偿柜能正常使用吗?  第二座泵站有两台电机一台为37KW采用自耦补偿降压启动,第二台电机为160KW采用自耦补偿降压启动(有无必要采用软启动?)  现选择变压器250KVA一台为160KW电机供电(加电容补偿柜),63KVA变压器一台为37KW电机供电,不知道能否采用一台315变压器来供电? 请各位同行多指点!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    2、启动方式:电机功率在7.5KW以上就要考虑降压启动了...

    我们做的很多工业项目, 一个项目里面的7.5KW以上的电机有成百上千个, 全降压启动? 那得多少台低压柜啊
    2008-11-28 17:00:28

    回复 举报
    赞同0
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    我这里最近新建2座泵站,其中一座的电机功率为37KW我想用63KVA的变压器加电容补偿柜(不加补偿柜可否?),不知道50KVA的变压器加电容补偿柜能正常使用吗?-------------能正常使用!!不用加电容补偿柜!当然加了更好!
    第二座泵站有两台电机一台为37KW采用自耦补偿降压启动,第二台电机为160KW采用自耦补偿降压启动(有无必要采用软启动?)-----------没有必要采用软启动,如果你钱多,可以!采用自耦补偿降压启动就可以了(接在80%头上)。
    现选择变压器250KVA一台为160KW电机供电(加电容补偿柜),63KVA变压器一台为37KW电机供电,不知道能否采用一台315变压器来供电?-----------能采用一台315KVA变压器来供电(加电容补偿柜)!!
    2008-05-31 16:36:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两台1000kW电机,如果空载启动需要变压器容量?

通过10KV(6KV)试验电源对待测移动变电站送电试验,同时在待测移动变电站负荷侧连接电机进行空载试验(最大负荷为2台1000KW电机空载运行负荷),从而相对全面的检测移动变电站各项运行性能。实验变压器(6300kVA 10/3.3kV)用,两台电机电压等级3.3kV,额定电流189A,功率因数0.9.电机空载电流根据实测结果显示为额定的25%~30%。变压器额定容量 6300KVA型号和类型 性能指标

回帖成功

经验值 +10