0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.13 万条内容 · 362 人订阅
阅读下一篇
两台1000kW电机,如果空载启动需要变压器容量?通过10KV(6KV)试验电源对待测移动变电站送电试验,同时在待测移动变电站负荷侧连接电机进行空载试验(最大负荷为2台1000KW电机空载运行负荷),从而相对全面的检测移动变电站各项运行性能。实验变压器(6300kVA 10/3.3kV)用,两台电机电压等级3.3kV,额定电流189A,功率因数0.9.电机空载电流根据实测结果显示为额定的25%~30%。变压器额定容量 6300KVA型号和类型 性能指标
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句我们做的很多工业项目, 一个项目里面的7.5KW以上的电机有成百上千个, 全降压启动? 那得多少台低压柜啊
回复 举报
第二座泵站有两台电机一台为37KW采用自耦补偿降压启动,第二台电机为160KW采用自耦补偿降压启动(有无必要采用软启动?)-----------没有必要采用软启动,如果你钱多,可以!采用自耦补偿降压启动就可以了(接在80%头上)。
现选择变压器250KVA一台为160KW电机供电(加电容补偿柜),63KVA变压器一台为37KW电机供电,不知道能否采用一台315变压器来供电?-----------能采用一台315KVA变压器来供电(加电容补偿柜)!!
回复 举报