土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两台1000kW电机,如果空载启动需要变压器容量?

两台1000kW电机,如果空载启动需要变压器容量?

发布于:2008-05-29 21:00:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
通过10KV(6KV)试验电源对待测移动变电站送电试验,同时在待测移动变电站负荷侧连接电机进行空载试验(最大负荷为2台1000KW电机空载运行负荷),从而相对全面的检测移动变电站各项运行性能。实验变压器(6300kVA 10/3.3kV)用,两台电机电压等级3.3kV,额定电流189A,功率因数0.9.电机空载电流根据实测结果显示为额定的25%~30%。
变压器额定容量 6300KVA
型号和类型 性能指标
一次侧额定电压 10KV
一次侧额定电流 363.7A
二次侧额定电压 3.45KV
二次侧额定电流 1054A
空载损耗 9500W
负载损耗 20000W
短路阻抗 0.6%

象这种空载运行电动机启动需要多大的变压器容量?如何计算?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • bbcazjl555
    bbcazjl555 沙发
    路过,学习了
    2013-07-31 12:04:31

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    只能说空载启动和负载启动,启动电流是一样的, 只是启动时间长短而已. 所以还是要计算启动容量, 这个看工业与民用配电手册, 我发现这个论坛里面的很多人好像都没有这个手册, 所以总提出相同的问题
    2008-11-28 17:03:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪个规范规定变压器裕量为多少。

一般我们设计变压器负荷时,一般取70%~85%,为了5~10年的企业发展和改造预留部分裕量,哪个规范上有响应的规定,我只在(供配电手册上)看到预留15%~20%。其他国标上有吗。急~~~~~~~

回帖成功

经验值 +10