土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 帮忙确定一下冷量

帮忙确定一下冷量

发布于:2008-05-29 17:48:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有个车间面积2835m2,送风量118000m3/h,照明15KW,70个人, 窗朝北很小, 窗外是物流通道,上有雨棚,车间四周用采钢板内围护,设备发热50KW,排风17800m3/h,我算要250RT的主机2台,冷量是不是大了?甲方说180RT一台就够了,我没想通,大家帮忙看看.
室内温度要求:冬季18-20度
夏季25-27度
湿度60%

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zymzrf1984
    zymzrf1984 沙发
    是有点大了,选型的时候可以适当调节,估算值都没那么大了,计算不用太保守。
    2008-06-19 18:12:19

    回复 举报
    赞同0
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 板凳
    是有点大啊!新风250KW左右。余下的没有这样大。
    2008-05-31 10:13:31

    回复 举报
    赞同0