土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 塔吊基础与地下室底板的位置关系

塔吊基础与地下室底板的位置关系

发布于:2008-05-29 11:29:29 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
最近遇到几个实例,如题,建筑物主楼20余层,裙楼3-4层,均带1层箱型地下室,作为防空、机房、停车等用,层高4.5-5.2M.钻孔灌注桩基础,桩深50-80M.基坑围护桩加砼梁支撑。
受地形条件限制,塔吊基础设于裙房地下室,淤泥场址,四桩承台,承台厚1300。
三种方案可供选择:
(1)塔吊基础(承台)设于箱型基础底板下,空隙约400,设后浇带(预设防水层,垫层钢筋混凝土等)施工麻烦,还加深基坑深度。但首先施工,塔吊在基坑开挖时即可投入使用,当地首选。
(2)塔吊承台置于地下室底板上架空,台底下留作业空间,在地下室底板施工后进行,可减少机坑深度,但发挥作用晚,当地很少采用。
(3)将塔吊基础与地下室基础并为一体,施工方便。但由于振动(尤其底板砼未达到强度要求)、沉降、塔基桩等因素一般不予考虑。
问题是,那种方案最好,考虑沉降量,多大空间为宜,塔吊基础与地下室有相连或整浇到底如何?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 何均123
    何均123 沙发
    刚好手头有个工程碰到这种情况,我计划选择第三种。将塔吊基础与地下室基础并为一体,先施工塔吊基础,底板钢筋预留,按施工缝(后浇带)做法:增加1/3插筋,周围止水钢板一圈,橡胶止水带一道。
    2017-09-24 18:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • tianyilu
    tianyilu 板凳
    一般应选第一种方案,能提前施工,加快施工进度
    2010-12-08 22:34:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

菜鸟问题:关于基础长宽比!

现在设计一个单层厂房,跨度12米(单跨),柱距6750,总长度仅为30多米。计算结果,按l/b取1.2的话,基础尺寸是3100*3700,按l/b取2的话,基础尺寸是2200*4400。看上去按l/b=2核,基底面积更小,今天为这个事很郁闷,师傅说至少取到2,意思是还可以更大,但我觉得这样设计出来的基础已经很是奇形怪状了,请问高手,遇到这种情况怎么办?我搜索了之前的帖子,发现很多人说基础尺寸的比例应该在区间[1.1,1.6]内,我想问这个比例是在哪个规范上的?我今天翻了下基础规范,没有找到相应条款,我师傅叫我去翻课本,晕!

回帖成功

经验值 +10