欠压和失压是两个概念!!!!!
欠压是电压降低了,达不到额定电压的水平,一般欠压脱扣器的可靠动作电压为70%~35%Un。
失压是失去电压,即瞬时停电,电压为0。
厂家给开关配置的欠压(失压)脱扣器是一套很类似的装置,区别不大,所以很多厂家就把两个概念说成都一样的,没区别。可实际上,从根本意义上是有区别的。做技术的就是要扣死理。
两者的线圈基本一样(有的行程不一样),区别在控制器。要求失压延时跳闸的,一般在控制器里装有电容用于失电时给控制器提供电源,此类控制器厂家一般起名助吸式控制器。欠压脱扣器在很多开关样本里都有介绍,这里就不啰嗦了,它的控制器一般叫自吸式控制器。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • mchg
    mchg 沙发
    2015-09-18 10:34:18

    回复 举报
    赞同0
  • qinabochenhong

    以前还没有注意过
    2015-09-18 10:10:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

失压和欠压脱扣 是两个概念!!!

欠压和失压是两个概念!!!!!欠压是电压降低了,达不到额定电压的水平,一般欠压脱扣器的可靠动作电压为70%~35%Un。