土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一个工业上的问题

一个工业上的问题

发布于:2008-05-28 00:07:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人工作于一家印刷企业;原有一台水泵经过冷冻机组送水至设备(凹印机),再由设备回流到冷水池。由于增加设备台数,用水压力不够,领导对水泵系统进行改造,一台水泵单独给冷冻机组送水,经冷却直接回流到冷水池,另外配两台水泵抽冷水池中冷水为设备供水(凹印机),再回流到冷水池。
以上设计个人总觉得损耗冷量,不知道有没有较好的方法,可不可以用增压泵这类设备?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • nitsu
    nitsu 沙发
    基本是两个方案:
    1、根据设备所需冷量和冷冻水温度,确定单台设备所需水流量,根据现场管路,选取合适扬程和流量的水泵代替原水泵。优点是系统改动较小,(在主管道管径允许不变的情况下)。存在问题是需考虑多台设备(凹印机)是否需要独立启停,如部分启,部分停的时候要对水系统通过阀门控制。
    2、如现在所采用方案,冷冻机和冷水池形成内循环,冷水池与设备(凹印机)组成外循环。优点是独立操控,运用方便,至于冷量损耗方面,个人感觉保温做到位后,差别不大!
    PS:制冷主机的运行工况在2方案中更能保证稳定。我给客户做类似方案都倾向第二种。
    2008-06-05 09:07:05

    回复 举报
    赞同0
  • shandian2298
    shandian2298 板凳
    这样做是可以的,也就是说冷水机组的水循环与印刷设备的水循环被冷水池隔离了,要注意冷水机组的冷量是否能够覆盖增加设备后所需的冷量,和冷水池的保温。
    2008-05-30 11:13:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

吸气压力过低的原因

我用的是武汉新世界制冷有限公司生产的螺杆式(干式)制冷机组,前几天由于一直用的那台电磁阀烧了,不能使,没办法只能用备用的(我这有两台一用一备,一般没有特殊情况只用那固定的一台假设是A,另一台是B)B了。但当用一会B发现吸气压力过低报警,操作工以为供液过小导致,于是他们调大了供液,但没作用,而且冷凝器里的氟都跑没了!没办法他们叫我,我去时看见从蒸发器到压缩机(由于这段管路保温了,看不清结霜情况)那段,发现压缩机上的霜很厚很多!再加上以上情况,我先减载融霜,后回氟。再开正常!

回帖成功

经验值 +10