发布于:2008-05-27 18:17:27
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
我用的是武汉新世界制冷有限公司生产的螺杆式(干式)制冷机组,前几天由于一直用的那台电磁阀烧了,不能使,没办法只能用备用的(我这有两台一用一备,一般没有特殊情况只用那固定的一台假设是A,另一台是B)B了。但当用一会B发现吸气压力过低报警,操作工以为供液过小导致,于是他们调大了供液,但没作用,而且冷凝器里的氟都跑没了!
没办法他们叫我,我去时看见从蒸发器到压缩机(由于这段管路保温了,看不清结霜情况)那段,发现压缩机上的霜很厚很多!再加上以上情况,我先减载融霜,后回氟。再开正常!
现在我就这次的情况想请教大家:出现这种情况是否是冷凝器供氟过多导致蒸发器里根本蒸发不了,实现不了循环,所以出现吸气压力低报警,操作工开大供液只会越来越麻烦。
以上是我自己的分析,不知有无偏颇,还请大家指教!
还有以后为了避免此类事故,是否应该及时调整供液,以确保正常运转?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
weibl001001
沙发
2008-06-07 16:30:07
赞同0
-
xmmwww
板凳
压力低报警肯定是蒸发器结霜严重,压缩机回液严重,冷凝压力也低,是该进行除霜运行的时候了.请问你们采用的什么除霜啊?
2008-06-06 14:49:06
赞同0
加载更多供液过多,蒸发不了时低压压力不会太低。你说的情况应该是蒸发器换热问题,如果是冷库应该是蒸发器结霜,如果是冷水机组,应该是冷水水量过小。
回复 举报
回复 举报