土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ SPD(避擂模块)前加的熔断器怎么选择?

SPD(避擂模块)前加的熔断器怎么选择?

发布于:2008-05-27 13:09:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
SPD(避擂模块)前加的熔断器怎么选择?是考虑近户线的大小还是总开关的大小选择?

比如:一个总开关125A的进户线35的这个应该选择多大的熔断器?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • seiko_1
    seiko_1 沙发
    最大不能超过125A,如果超过,那加装的SPD前端的熔断器就没有意义了,最小值根据厂家样本,应该不能小于63A,否则在导通雷电流时会爆炸
    2008-06-02 16:03:02

    回复 举报
    赞同0
  • 后发制人
    后发制人 板凳
    这个国内没有什么人明确提出过选择方法,但在老外的做法一般是与总进线开关和电缆来配合选择的
    2008-05-29 16:17:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 234 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地问题汇总,请高手解答

1。一般楼宇有几种接地?他们之间是独立没有联系的吗?2。竖着的(楼顶到地下的)和横着的(每层楼)的是一什么形状连接到一起的?3。楼宇防雷的接地和电源N线的接地是共用一根接地线吗?或者他们的接地线是相连的吗?4。PE强电接地和PE弱电接地应该接到哪种接地线上?5。交流保护接地和直流保护接地应该接到哪种接地线上?6。配电箱里面的铜排是N接地线吧?他还能接别的接地线吗?

回帖成功

经验值 +10