一钢结构厂房长196米,宽61米,按200LX计算,灯具安装高度是距地9米,配照型400W金卤灯,建设单位提供每灯按36000流明,东西柱距为7米,南北每跨依次为21米、21米、19米。屋顶每7米柱距内有2道间距为1.4米的1.4米宽的采光带。我计算得出124盏灯。建设单位找灯具厂家用照度计算软件得出123盏。布置的时候,因为每跨有27个柱,我按每跨柱距7米均布2盏灯,即总灯数量为2*27*3=162盏。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2.控制方式同上.需要咨询当地消防部门是否认可不带蓄电池的灯具作应急灯,避免可能引起的消防验收时产生的麻烦