最近做一个项目,二次泵采用变频,另外也有BAS,如何实现二次泵的变频控制非常头疼,目前考虑的方案如下:方案一:1 设定站房回路上压差P0。2 设定供回水温差范围DeltaT(4℃~6℃)。3 P> K1×P0,同步降低水泵频率(同步降低5Hz?均降至35Hz时减停一台水泵) P< K2×P0,同步增加水泵频率(同步升高5Hz?均升至50Hz时增开一台水泵)。4 根据空调负荷变化,适当调整P0值。