土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 空调二次泵控制逻辑

空调二次泵控制逻辑

发布于:2008-05-26 20:49:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
最近做一个项目,二次泵采用变频,另外也有BAS,如何实现二次泵的变频控制非常头疼,
目前考虑的方案如下:
方案一:
1 设定站房回路上压差P0。
2 设定供回水温差范围DeltaT(4℃~6℃)。
3 P> K1×P0,同步降低水泵频率(同步降低5Hz?均降至35Hz时减停一台水泵)
P< K2×P0,同步增加水泵频率(同步升高5Hz?均升至50Hz时增开一台水泵)。
4 根据空调负荷变化,适当调整P0值。
5 K1×P0< P <K2×P0,DeltaT<=4℃,减少机组出力。
K1×P0< P <K2×P0,DeltaT>=6℃,增加机组出力。
方案二:
1 设定站房回路上压差P0。
2 设定供回水温差范围DeltaT(4℃~6℃)。
3 P> P0,DeltaT<=4℃,同步降低水泵频率(同步降低5Hz?均降至35Hz时减停一台水泵)
P< P0,DeltaT>=6℃,同步增加水泵频率(同步升高5Hz?均升至50Hz时增开一台水泵)

方案一较为简单,但是好像变频与BAS系统没有太大关系,自身闭环控制即可实现,
方案二明显逻辑上有问题,头疼。

请有经验的同仁指点指点。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 曲水流
    曲水流 沙发
    我也是第一次考虑一、二级泵的选型,不知如何选型,请教
    2015-11-14 23:57:14

    回复 举报
    赞同0
  • alexlib
    alexlib 板凳
    二次泵采用变频,另外也有BAS??????????????????????
    2010-07-05 16:36:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两栋挨着的厂房防火窗在电气消防上有哪些要求怎么做?

一栋要做自动喷淋!请大家帮帮忙!

回帖成功

经验值 +10