250KVA配变(高压10KV,低压380V),请教各位如低压侧某相电流实测到450A,变压器是否已烧毁?怎样计算?如要表达,只表达一相电流可以吗?如:实测A-300A,B-250A,C-450A,在表示时只写变压器已过负荷,低压侧电流450A,可以吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句一般415V的用在380V系统中
一般690V用在660V线路上
也分产品不同而不同
如框架开关Ue都是690V的,你用在380V只要查380V所对应的的参数即可。