土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配变过负荷的问题

配变过负荷的问题

发布于:2008-05-26 20:56:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
250KVA配变(高压10KV,低压380V),请教各位如低压侧某相电流实测到450A,变压器是否已烧毁?怎样计算?如要表达,只表达一相电流可以吗?如:实测A-300A,B-250A,C-450A,在表示时只写变压器已过负荷,低压侧电流450A,可以吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • humiliate
    humiliate 沙发
    P=250000=√3 X380XIXcosφ,所以电流与负载类型有关,如果存电阻负载(热处理炉),cosφ=1,I=379.8A,一相过负荷为1-379.8/450=16%,如果cosφ=0.5,那么I=759.9A,并不过载。
    2008-07-04 13:22:04

    回复 举报
    赞同0
  • qjf8061
    qjf8061 板凳
    三相负荷不平衡,要调整呀,变压器过负荷1.2倍就不好了,就要断开负荷啦.要不会烧变压器的.
    2008-07-02 11:27:02

    回复 举报
    赞同0