土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电缆绝缘低怎么处理?

高压电缆绝缘低怎么处理?

发布于:2008-05-26 17:40:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂一根6KV电缆,长约9公里,直埋敷设,中间没有断开点,以前发现有受潮现象,现在发现绝缘很低,一相只有30兆欧,不知道能否送电?
该直埋处理?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • ejiajiay
    ejiajiay 沙发
    肯定不能送电,6KV最低要求绝缘电阻1000M以上!把中间接头找出来,处理一下,
    2010-11-22 17:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • liangjian.
    liangjian. 板凳
    处理方法:把两端电缆头拆开,用酒精擦干净爬电路径,再做直流泄漏试验,耐压试验通过后(一般中间没有损伤,都能通过耐压试验),可以继续运行。
    2008-06-06 00:21:06

    回复 举报
    赞同0