土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机长时间低负荷运行导致油分离器液位过低

螺杆机长时间低负荷运行导致油分离器液位过低

发布于:2008-05-25 22:27:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
首先肯定制冷机组的油位在高负荷的情况下绝对是正常的!每当螺杆机长时间低负荷运行导致油分离器液位过低有什么好的解决办法吗?
希望各位大虾能给我点建议

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 广州大麦控制器
    没有绝对的事; 像我们控制可设如下:
    长时间满负荷运行达到多少时间即强制非满负荷运行多长时间;
    长时间非满负荷运行达到多少时间即强制满负荷运行多长时间。


    这样也比较好的解决了你说的问题。
    2014-07-15 10:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 板凳
    负荷小,制冷剂流速慢,油回不来
    2014-07-10 16:26:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教制冷效率的问题

各位老师:本人从未学过专业制冷,我有一台为冷冻盐水的水冷美优乐MT160机组,平时要求盐水温度-7℃,因最近温度老是下降很慢,平时5分钟下降1度,现在约10分钟下降1度。所以请教各位,1在调节膨胀阀时是否要遵循膨胀阀低压端结霜?2 调节时机组高压和低压应该在什么范围?谢谢大家!