各位老师:本人从未学过专业制冷,我有一台为冷冻盐水的水冷美优乐MT160机组,平时要求盐水温度-7℃,因最近温度老是下降很慢,平时5分钟下降1度,现在约10分钟下降1度。所以请教各位,1在调节膨胀阀时是否要遵循膨胀阀低压端结霜?2 调节时机组高压和低压应该在什么范围?谢谢大家!
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    盐水的浓度与制冷效率直接相关!盐水的浓度应尽量接近其共晶点,扩大蒸发温度范围。如果浓度稀,蒸发温度范围小,当制冷温度越接近蒸发温度时,制冷量越小,温度下降得越慢。
    当盐水温度在0度以下时,膨胀阀的出口端及以下管路应开始结霜。膨胀阀的开启度应根据当时的制冷温度进行调节,如盐水温度为-5度,蒸发温度应比盐水温度低5度,即-10度,查所用制冷剂的《热力性质表》,-10度时的相对应压力是多少?此时膨胀阀的调节压力(低压显示)就应该调整到该压力点。整个操作都必须遵循这个调节方式。
    2008-05-26 06:20:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

向各位了解一下中央空调

向各位了解一下中央空调的安装投入每平方大概需要多少,运行成本大概多少。 谢谢

回帖成功