1: 桩基础设计的主要流程?
答:桩基础是由承台将若干根桩的顶部联结成整体共同承受荷载的深基础,承台的结构形式和桩布设方式有很多类型。
设计内容:
[1]、选择桩类型和几何尺寸。
桩类型、桩长、桩的横截面面积;
初步确定承台底面标高,以便计算单桩承载力。
[2]、确定单桩竖向(和水平)承载力。
[3]、确定桩的数量、间距和布置方式。
初步估算桩根数时,先不考虑群桩效应,按桩数小于等于3情况初定。
桩的最小间距应满足规范要求。
布置成方形网格(行列式)、三角形网格(梅花式)、圆环形的形式、也可采用不等距排列。
在条基下的桩,可采用单排或双排布置。
[4]、验算桩基的承载力和沉降:
单、群桩的竖向和水平承载力验算(规范8.5.3-8.5.7)、抗拔验算(规范8.5.8)和沉降(规范8.5.10-8.5.11)
[5]、桩身结构设计:
桩身强度验算(规范8.5.9、8.5.8)。
[6]、承台设计:
分为柱下独基承台、柱下或墙下条形承台、以及筏板承台和箱形承台。
单桩承台、多桩承台(三角形、矩形)。
承台材料、强度等级、平面尺寸、厚度、承台内力的受弯、受冲切、受剪和局部受压的强度计算。
A、承台在柱荷载作用下桩周边的抗冲切验算(规范8.5.17-1);
B、承台板在单桩最大净反力作用处的抗冲切验算(规范8.5.17-2);
C、承台板在桩净反力作用下的抗剪强度验算(规范8.5.18);
D、把在各桩净反力作用下的承台板,作为受弯构件的抗弯强度验算(规范8.5.16),并配筋;
E、当承台的混凝土强度等级低于柱或桩的混凝土强度等级时,验算柱下或桩上承台的局部受压承载力(规范8.5.19)。
[7]、绘制桩基施工图:
桩柱基础是柱下独立桩基础,可以是单根桩或多根桩联合组成,各桩柱基础之间通常设置拉梁或地下室底板适当加强,常用于框架结构或含部分框架结构的建筑结构。
桩梁基础是沿柱网轴线布置一排桩活多排桩,桩顶用刚度很大的基础梁(或称承台梁)相连,使框架柱荷载通过基础梁较均匀地传递给每根桩的桩基础。
2:承台梁的设计步骤?
答:柱下条形承台梁按弹性地基梁计算,当桩端持力层较硬且桩柱轴线不重合时,可视为桩为不动支座,按连续梁计算。
桩墙基础是剪力墙或筒壁下布置单排或多排桩的桩基础。一般在桩顶设条形承台,保证桩与墙体或筒体很好地共同工作。
墙下条形承台梁按倒置地基梁计算。
3:桩筏基础设计步骤?
答:桩筏基础是筏板下满堂布桩或局部满堂布桩,通过整块钢筋混凝土板把柱、墙(筒)荷载分配给桩,形成筏基与桩基共同工作的联合基础。其整体刚度比桩筏基础小大很多,是一种“万能桩基”,但造价是各种桩基中最贵的。用于软弱地基上的高层兼筑,荷载很大的构筑物或水平荷载较大的地震区,用于防止软土地基上基础倾斜。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • linying_5518
    linying_5518 沙发
    好东西,谢谢lz
    2010-01-25 00:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • xibeilang07
    xibeilang07 板凳
    haoziliao,谢谢
    2010-01-24 19:24:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

200504版JCCAD常见问题解答6

1:单元自动划分有时不成功,如何处理? 答:单元自动划分功能由于增加了三角单元,现在已得到很大的改善,一般基本都能划分成功,对于底层网格太复杂的工程需进行“网格整理”,删除多余网格线。 2:单元自动划分时有些网格会自动取消,是按什么规律? 答:单元自动划分是在原有PM网格上进行的,而PM有些网格线是相交而没有交点,这是由于用户在交互输入PM信息时人工删除了节点,为了单元自动划分成功,程序自动将其中一条网格删除。但是有时删除了不该删除的网线而保留了该删除的网线,应采用“删除网线”进行切换。

回帖成功

经验值 +10