发布于:2008-05-25 10:10:25
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
基础人机交互输入(上)
1:交互式输入的条件是什么?
答:基础人机交互式输入的条件是必须运行过PMCAD软件的前三项菜单(模型输入、输入次梁楼板、导荷),并在当前目录(文件夹)下有TATDA1.PM、LAYDATN.PM、*.JAN三个数据文件,当使用PM恒活荷载时还应有DATW.PM。如果使用TAT荷载时还应有TOJLQ.TAT和TATJC.TAT文件,如果使用SATWE荷载时还应有WJC.OUT。如果要自动读取TAT的柱钢筋数据还要有COLMGB.TAT和COLUMN.STL文件。以上几个文件均由PMCAD软件、SATWE软件和TAT软件形成。
2:修改基础参数后,再进行独基条基验算时,独立基础条形基础尺寸不一定改变,这是什么原因?如何处理?
答:JCCAD的独基条基基础验算菜单中只有验算基础的底面积或配筋不够时才会加大基础的相应数据。如果验算时基础所需尺寸配配筋小于原有基础的数据时,原有的基础尺寸不改变。
处理方法:先点取“基础布置”菜单中“柱下独基”或“墙下条基”子菜单下的“独基删除”或“条基删除”菜单清除原有基础,然后再点取“自动生成”菜单,这样重新布置就可以使基础尺寸更加合理。
3:基础荷载与自动生成的基础(独基、条基、承台)底面尺寸不对应是何原因?如何处理?
答:这是由于相比较的两个基础分别属于不同的归并组,且归并系数较大造成的。处理方法:先清除原又基础,然后将归并系数减小(也可填0),然后再进行基础验算,就可解决上述问题,一般说来基础的底面积较大,归并系数应填相对小一点的数。
4:条形基础的宽比手算的小是何原因?如何处理?
答:基底承载力计算参数中的单位覆土重的数值填的不对,该值是基础以上土重标准值加上基础自重设计值,然后再除以基础底面积,一般取覆土与基础的平均容重乘以覆土厚度,如填0程序自动取平均容重20,覆土厚度取基底标高的绝对值。
5:节点荷载数值小而算出来的基础(独基、承台)较大是何原因?如何处理?
答:节点荷载的偏心距较大,由基础偏心距控制基础底面积尺寸。处理方法:增加节点竖向力,可以减小上述情况下基础的尺寸。查看单位覆土重是否正确,首层填充墙如果是通过地梁传到独立基础上时,可将填充墙的自重以附加荷载的方式加到节点上。
6:多柱基础(独基、承台)的角度不合适如何处理?
答:多柱基础的情况比较复杂,在个别情况下可能角度不合适。
处理办法:减小多柱基础的底面积尺寸,然后将基础按所希望的角度布置到基楚平面上,并保证愿来基础上的柱都在新的基础的底面积范围内,然后进行基础验算。这样程序可按用户输入的基础角度进行基础验算,并将其布置到平面上,减小基础底面积的目的,是防止基础底面积过大造成浪费。
7:在砖混结构中构造柱下生成独立基础如何处理?
答:用户采用的是PM恒+活荷载,该荷载有节点荷载,程序在进行基础计算时读到构造柱所在节点上的的荷载,(一般由构造拄自重产生),则自动生成独立基础。
处理办法:在“荷载编辑”菜单中,删除构造柱所在节点上的的荷载,并相应增加该节点周围有墙网格上的线荷载。若采用“砖混荷载”则构造柱荷载已转化为均布荷载,也不会产生独立基础。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报