发布于:2008-05-25 10:07:25
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
问:我在设计桩筏基础的时候,桩觉得不太好调整,请问有什么好的方法?
答:在基础交互建模过程中,桩筏设计中桩位布置有多种方式,目的是使承载力与沉降满足要求。不同的桩位布置会得出不同的沉降差、不同的桩反力、不同的筏板内力及配筋。桩位布置应考虑上部结构底层柱和墙的内力分布。为了使桩的布置尽可能地接近柱的周围,可先采用自动生成桩承台的方式,因为生成桩承台的过程就是程序自动读取柱传来的多种荷载的计算过程,然后可人工将承台删除但要保留桩布置,另外在没有自动生成的地方人工补充输入桩位。
问:承台梁下布桩基础在JCCAD中能否计算,如果可以具体用哪个菜单计算?
答:对于柱网规整及间距较密或墙体较多的结构,承台梁下布桩比较经济,且受力整体性好。这种基础桩的布置可由梁下布桩自动完成,或由用户自己布置。这种基础的计算应采用丁CCAD第五项菜单(桩筏筏板有限元计算),程序实现梁的配筋计算,计算结果包括桩土反力,沉降图及等值线,梁的弯矩及剪力图及包络值,梁的配筋结果图
问:规范上说基础插筋的数量、直径以及钢筋种类应与柱内纵向受力钢筋相同,为什么有的工程会出现前者的直径大于后者呢?
咨询台:有可能是画柱施工图后没有将结果保存到钢筋库中,此时程序有一组隐含值4B22。
问:JCCAD软件应用中有几个问题请教:
1、附加荷载是否添加在基础底面?也就是说如果添加进去的有水平力,是不是不会产生弯矩?
2、参数覆土压强填0时,怎么计算出是平均覆土压强(包括基础自重)是Pt=24,而说明书上说是20?
3、基础自重本应该是基础室内外平均高度(至基础底面高度)× 20,而JCCAD却只取室外至基础底面高度?
4、JCCAD取PK柱脚内力计算独立基础截面时,工况好像不是取最不利的工况:下面取一个PK计算下来的柱脚内力(标准组合):
工况号MNV
170.00-55.5041.41
210.00-66.9049.03
注:工况17:1.0恒+1.0左风+0.7.1.0*活2
工况21:1.0恒+1.0左风+0.7.1.0*活4
其中:活2:Mmin及对应的N与V活4:Nmin及对应的M与V从工况上来说,同属于JCCAD的荷载组合列表中,但从最不利上来说我认为应该要选取工况21,因为这个工况更不利,而JCCAD却选了工况17,为什么?
咨询台:1.是加到基础顶面,水平力会产生附加弯矩的;
2.这是指单位面积覆土重,也就是平均重度乘高度;
3.如要准确计算,请自己填;
4.需要计算基础底面尺寸之后才能确定。
问:我们单位刚刚对JCCAD升级,但在具体应用时,找不到独立基础的“基础验算”了,请问如何验算修改的基础?
咨询台:对修改过的基础在进行一次自动生成的操作就是对其进行验算。
问:桩筏基础是不是一定要考虑上部刚度,审图的时候提出要考虑这一条,有点疑惑,请问应该怎么办?
咨询台:应该考虑上部结构刚度,尤其是计算沉降。基础与上部结构总是共同工作的,从受力角度来看他们是不可分开的一个整体,如果不考虑上部刚度的贡献,将会低估基础的整体性,很可能会导致错误的基础变形规律,这会造成基础设计在某些局部偏于不安全而在另一些局部又可能存在不必要
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报