土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教高手,风机盘管加新风冷量问题

请教高手,风机盘管加新风冷量问题

发布于:2008-05-24 13:56:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管加新风有两种方式,一种是新风送入盘管吸入端,与回风混合再进入盘管,送入室内。另一种是新风直接送入室内,与风机盘管送风混合。请问这两种方式工程中主要用哪种,冷量是如何计算的,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yeshanting1
    yeshanting1 沙发
    风机盘管的冷量计算要看新风是否承担室内负荷 不承担的话 风机盘管的负荷就约等于室内负荷
    2009-03-21 21:07:21

    回复 举报
    赞同0
  • taootao
    taootao 板凳
    新风送入盘管吸入端,与回风混合再进入盘管,送入室内这种方式好像不让用了,因为如果FP不开时,会从回风口送风
    新风量和冷量让设计师算.
    2008-05-24 16:52:24

    回复 举报
    赞同0