请问:两路10kV高压进线柜如何做机械联锁。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句按照需用符合考虑,各个设备*需用系数后相加,简单点按都按0.8考虑那就是:Pjs=(70*4+35+60)*0.8=300KW Ijs=300*1.899=569.7A(COS$=0.8)
YJV22—0.6/1 3*150+1*95电缆埋地承载电流为375A,考虑双根系数0.8~2*375*0.8=600A,OK!!!
还有,计算一下电压降,要是通过才可以,不然还要加大截面!
回复 举报
如果不用三芯的用单芯的单根或者双根电缆怎么选啊
240M要不要乘以一个什么系数啊
回复 举报