请问:两路10kV高压进线柜如何做机械联锁。

全部回答(11 )

  • qjf8061
    5防3连锁,一般都有电气和机械连锁的,断路器和隔离刀的连锁,地刀和前后门的连锁可以采用机械连锁,防误合等方面要用电气,现在一般的10KV的产品都要求做好这些的呀
    KYN28 KYN44A KYN18 ====
    2008-07-02 12:47:02 来自 PC 评论 举报
  • sushibo4321
    电气加机械联锁吗;
    电气:串对方的常闭触点;
    机械:用2锁一钥匙的程序锁;
    2008-06-07 19:18:07 来自 PC 评论 举报