土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ DC1500V直流负极

DC1500V直流负极

发布于:2008-05-23 12:21:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
DC1500V是经整流器24脉波全波整流出来的 我想问下 如果DC1500V的正负极没有接通 用去摸负极会有问题吗?即是负极有电吗? 不会是对地电压是750V吧? 同样DC110V 应该是半波整流出来的吧 正负极没有接同 但+-极各对地都有55V电压 对人身安全有危险. 但全波整流出来的DC1500V 负极呢? 希望有人详细讲解一下 谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yinggw
    yinggw 沙发
    5楼说的对,原则上直流系统是不接地的,我们平时接UPS电池组,它的端电压是很高的,但手模一极是没有问题的,但还是要小心!
    2008-05-26 20:26:26

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    我想这个整流出的DC1500V的电源就象经过隔离变压器出来的电源一样,它的正负极对地应该是绝缘的.对单点接地是不会有问题的,所以在没有单点接地的情况下人摸不管正或负哪一个是只有静电压,没有电流的(单次只能摸一个).
    可以用表对电源一端和大地间测量电压,看有多少?
    建议不要去尝试!!!!
    2008-05-26 08:26:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

绝缘监视及接地故障报警或显示装置怎么做的?

14.2.8 IT系统必须装设绝缘监视及接地故障报警或显示装置。哪位做过,给我讲讲,谢谢!

回帖成功