病房回路需要6mA的漏电保护么?

发布于:2008-05-23 10:44:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做一个卫生院,有一个问题,病房回路需要6mA的漏电保护么?谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • jinchen9408
    jinchen9408 沙发
    bingfangchazuo 病房插座漏电动作电流不大于30mA
    2010-11-24 22:40:24

    回复 举报
    赞同0
  • 蛋腚
    蛋腚 板凳
    老规范是6mA的,新规范未有这样的规定
    2010-11-15 09:08:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

节能灯的烦恼?

最近设计了一个商场,里面用到大量的节能筒灯(一体化型),结果完后调试,电工说分路总开关(4P)零线极过载,大约为相线极电流的3倍,结果虽然A,B,C三相不过载,但因N极过载而发生跳闸.我说是否分相不对,他说分相接线没有问题.后来分析可能是谐波问题.这对我来说是第一次碰到.诸位说说有什么解决的办法.如何实施.