土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 节能灯的烦恼?

节能灯的烦恼?

发布于:2008-05-23 10:38:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近设计了一个商场,里面用到大量的节能筒灯(一体化型),结果完后调试,电工说分路总开关(4P)零线极过载,大约为相线极电流的3倍,结果虽然A,B,C三相不过载,但因N极过载而发生跳闸.我说是否分相不对,他说分相接线没有问题.后来分析可能是谐波问题.这对我来说是第一次碰到.诸位说说有什么解决的办法.如何实施.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xx_691214
    xx_691214 沙发
    总开关用三极的!N线截面积加大到原来的2倍!!
    2008-05-24 12:28:24

    回复 举报
    赞同0
  • caibingchen
    caibingchen 板凳


    不同意,应该象4楼的做!
    2008-05-24 11:41:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压气体放电灯特性@电气谐波的防范@变频调速

高压气体放电灯特性1、高压气体放电灯简称HID灯,如高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯。2、钠灯(低压与高压)是显色性很差,主要用于对光色没有要求的场所。它的透雾性很好,能使人清晰看到色差比较小的物体。3、高压钠灯发光最高效率发生在灯具电压为175-200V范围内,正常点燃后,将灯具电压宛然降至190V甚至180V灯具不会熄灭。到187V时光通量下降至59%,灯的功率降至66%,然而对人的视觉感觉只是略有下降,不影响人的视觉能力。

回帖成功

经验值 +10