土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地体钢筋面积????

接地体钢筋面积????

发布于:2008-05-23 09:30:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一工程审图意见:“按规范要求应注明引下线与接地体相连所连钢筋面积”(防雷规范3.4.3)

---------------
按规范 满足S>0.37M2就够了,这应该很容易就满足了,可是我如何在图中注明所连钢筋面积?没法计算啊!

帮忙啊!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 画图好辛苦


    0.37我是 按规范3.4.3的 S>1.89Kc平方,分流系数Kc=0.44算得。

    0.37平米的面积 10的钢筋大概是11.8米就够了,不知是不是这样?

    但要计算所有接地的钢筋面积我认为是不可能的

    2008-06-04 13:50:04

    回复 举报
    赞同0
  • lggufei
    lggufei 板凳
    不知道楼主的0.37是如何得来的。
    我一直认为这个计算是很难的。
    能否赐教一下?
    2008-05-30 17:21:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

术语较真系列-电脑还是计算机

冰影 17:29:42我力荐用更准确的词汇,在我的26章中,我就把电脑改为了计算机ttt001 17:30:45下来我们可以在讨论一下“电脑”和“计算机”的问题我首先解释一下,10年前我为什么用“电脑”而不是“计算机”,虽然当年这2个术语也在争论中冰影 17:32:03说说吧ttt001 17:32:10理由:1、电脑具备更加丰富的内涵。2、少一个字可以节约不少篇幅。这2个理由今天仍然有效。

回帖成功

经验值 +10