土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地体钢筋面积????

接地体钢筋面积????

发布于:2008-05-23 09:30:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一工程审图意见:“按规范要求应注明引下线与接地体相连所连钢筋面积”(防雷规范3.4.3)

---------------
按规范 满足S>0.37M2就够了,这应该很容易就满足了,可是我如何在图中注明所连钢筋面积?没法计算啊!

帮忙啊!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 画图好辛苦


    0.37我是 按规范3.4.3的 S>1.89Kc平方,分流系数Kc=0.44算得。

    0.37平米的面积 10的钢筋大概是11.8米就够了,不知是不是这样?

    但要计算所有接地的钢筋面积我认为是不可能的

    2008-06-04 13:50:04

    回复 举报
    赞同0
  • lggufei
    lggufei 板凳
    不知道楼主的0.37是如何得来的。
    我一直认为这个计算是很难的。
    能否赐教一下?
    2008-05-30 17:21:30

    回复 举报
    赞同0