各位高人,请教一个问题。
本人现要设计8000m3/d的网格絮凝+协管沉淀池,本来从运行安全可靠的角度宜分两组,每组处理处理水量4000m3/d(室外给水设计规范上也有相关规定)。但是室外给水设计规范同时又规定了竖井流速的适宜范围为0.1m/s~0.14m/s,这样算下来每竖井的单格面积仅为0.5m2, 这样小的面积(井深4.2m)施工中是不是会存在困难?所以这样小的水量,而且是乡镇水厂不分组是否可行?请高人指教!谢谢
另外我在农村给水规划设计手册上查到的网格絮凝池竖井流速在0.01~0.1m/s,但是村镇供水工程技术规范上规定的竖井流速也是0.1~0.14m/s,所以竖井流速究竟取多少?各位高人请指教。
本人个人认为絮凝阶段的流速应该是不能太小的,否则可能会影响絮凝效果,而且在絮凝阶段是不希望有太多泥沉下来的,按室外给水设计规范和村镇供水工程技术规范的规定流速应该是合理的。


全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • li-jinbai
    li-jinbai 沙发
    农村给水规划设计手册就不要参考了。
    2014-10-17 09:58:17

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1406881020620
    都是大神。没有看懂
    2014-10-15 20:49:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 793 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

网格絮凝斜管沉淀池分组和竖井流速讨论

