网格絮凝斜管沉淀池分组和竖井流速讨论各位高人,请教一个问题。本人现要设计8000m3/d的网格絮凝+协管沉淀池,本来从运行安全可靠的角度宜分两组,每组处理处理水量4000m3/d(室外给水设计规范上也有相关规定)。但是室外给水设计规范同时又规定了竖井流速的适宜范围为0.1m/s~0.14m/s,这样算下来每竖井的单格面积仅为0.5m2, 这样小的面积(井深4.2m)施工中是不是会存在困难?所以这样小的水量,而且是乡镇水厂不分组是否可行?请高人指教!谢谢
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
li-jinbai
沙发
农村给水规划设计手册就不要参考了。
2014-10-17 09:58:17
赞同0
-
qq_1406881020620
板凳
都是大神。没有看懂