土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在墙内敷设的导线穿管载流量计算?

在墙内敷设的导线穿管载流量计算?

发布于:2005-03-06 21:51:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问在墙内敷设的导线穿管载流量应该比空气中穿管敷设时高还是低,应该怎么算?
你们平时是工作时就是按在空气中穿管敷设的选取吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tsml
    tsml 沙发
    楼上的,埋地和埋墙怎么会一样了?地面温度较低,也埋得深一些,受日照的那面墙温度应该高得多吧,再说墙和地的散热系数是不一样的。
    2005-03-07 14:36:07

    回复 举报
    赞同0
  • lfzs1230
    lfzs1230 板凳

    我也是,通常就把穿管埋地当做穿墙来算
    2005-03-07 10:09:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于西门子SIKUS系列交流低压开关柜

1.请教各位:西门子SIKUS系列交流低压开关柜在建筑领域的应用怎么样?2.有图片的是否可以上传几张,让大家共享一下3.能介绍一下国内有多少生产厂家?