关于西门子SIKUS系列交流低压开关柜

发布于:2005-03-08 20:06:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.请教各位:西门子SIKUS系列交流低压开关柜在建筑领域的应用怎么样?
2.有图片的是否可以上传几张,让大家共享一下
3.能介绍一下国内有多少生产厂家?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发

    符合标准 IEC60439-1,EN60439-1,VDE0660-500,GB7251,1-1997
    电气参数
    额定工作电压 AC 400V
    额定绝缘电压 AC 690V
    额定冲击耐受电压 8KV
    过电类别 Ⅲ
    污染程度 3
    额定频率 50/60HZ
    水平主母线
    额定工作电流 2500 A 3200 A 6400 A
    额定短时耐受电流 50 A 80 A 100 KA
    额定峰值耐受电流 105 KA 176 KA 220 KA
    垂直母线
    额定工作电流 1200 A 2000 A 3200 A
    额定短时耐受电流 50 KA 65 KA 80 KA
    额定峰值耐受电流 105 KA 143 KA 176 KA
    机械参数
    内部隔离形式 形式:1,2,3,4 形式:3,4
    防护等级 IP40,IP30,IP41,IP55 IP30,IP41
    尺寸
    高(mm) 2200 2200 2300
    宽(mm) 700/1000 700/1000 400/600/800/1100+400
    深(mm) 600/800 600/800/1000 1000/1000+400
    柜表面处理 浅灰RAL7035
    使用条件
    环境温度 -5℃~+40℃
    相对温度 90%
    海拔高度 ≤2000m