急:七氟丙烷系统中防护区的间墙能否用难燃胶合板?

发布于:2008-05-22 13:00:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问:七氟丙烷系统中防护区的间墙能否采用——难燃胶合板?墙体安装为两块,中间用钢龙骨支撑。该难燃胶合板为:难燃性(B1级),它的检验报告里没耐火时间和承受压力!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wuyunfeng2008
    wuyunfeng2008 沙发
    供应:FXY型号的自动消防泄压口(阀)
    FXY系列自动消防泄压阀由我公司与北京消防科学研究所联合研制开发,由北京消防科学研究所监制。本产品已被授于国家专利。主要应用于气体灭火系统的防护区上。
    详情请垂询:
    吴云峰(经理):13910161647
    2008-12-23 22:45:23

    回复 举报
    赞同0
  • d169792645
    d169792645 板凳
    DBJ15-23-1999第3.0.4条 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1.2KPa 。 看看难燃胶合板能不能承受这个压力就可以了
    2008-05-23 14:32:23