土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急:七氟丙烷系统中防护区的间墙能否用难燃胶合板?

急:七氟丙烷系统中防护区的间墙能否用难燃胶合板?

发布于:2008-05-22 13:00:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问:七氟丙烷系统中防护区的间墙能否采用——难燃胶合板?墙体安装为两块,中间用钢龙骨支撑。该难燃胶合板为:难燃性(B1级),它的检验报告里没耐火时间和承受压力!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wuyunfeng2008
    wuyunfeng2008 沙发
    供应:FXY型号的自动消防泄压口(阀)
    FXY系列自动消防泄压阀由我公司与北京消防科学研究所联合研制开发,由北京消防科学研究所监制。本产品已被授于国家专利。主要应用于气体灭火系统的防护区上。
    详情请垂询:
    吴云峰(经理):13910161647
    2008-12-23 22:45:23

    回复 举报
    赞同0
  • d169792645
    d169792645 板凳
    DBJ15-23-1999第3.0.4条 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1.2KPa 。 看看难燃胶合板能不能承受这个压力就可以了
    2008-05-23 14:32:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

临时高压系统不能设置消防水箱怎么办?

如果做一个钢结构的厂房,消火栓系统采用临时高压系统,但是屋面不能设置消防水箱,请问各位高手,这个该怎么办呢?

回帖成功

经验值 +10