本人不熟做负荷计算,所以一直想找些简单一些的方法。现在用鸿业的计算软件,怎么算出了峰值在下午6点呀难以理解,好像也没有地方输错呢。另外,发现算出来的数值好小,不知是我收集的数据不够全还是什么原因。一个1120平方的车间(40x28),顶层,北外墙,窗面积为48平方,其余是内墙,没装空调的车间,广州地区,车间人员108人,共有八台回流焊(自带排风),每台10KW,其它方面一般算出来的冷负荷才106KW,冷指标不到100W/m2,这个怎么敢搞出去哦
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
summer_wl
沙发
我刚刚做过一个冰蓄冷项目的调试工作,中间涉及到了一个乙二醇溶液的充注操作,可能对你有用的。
2008-05-27 10:31:27
赞同0
-
hookman888
板凳
不是说阀门在乙二醇的百分比超过一定值时会腐蚀吗,按以上的方法刚开始时肯定会出现乙二醇浓度较高的情况,
2008-05-25 20:46:25
赞同0
加载更多如果需要,我可以将我做的充注方案发给你。
QQ24818238
回复 举报
还有人说是从补水箱加,不知道如何才是正确的