土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 特灵RTHB380不加载

特灵RTHB380不加载

发布于:2008-05-21 11:17:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
机器可正常开机,到加载到40%左右就不再往上加.其余参数正常,机器没报故障.同时并联使用的另一台同型号机可加载至90%.
请问是否控制电路故障,或控制阀问题?或哪些参数设置影响??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • carrier.cn@co163
    报警有全部复位了吗
    2008-05-30 14:55:30

    回复 举报
    赞同0
  • chiller_zhou
    chiller_zhou 板凳
    机组是不是被你限制了 你可以用密码进去看看的啊
    2008-05-22 13:46:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个简单问题,关于冷凝温度.

突然想一个问题,把自己想郁闷了.有点弱智大家不要笑话啊.如果室外温度低了,是冷凝温度降低明显还是过冷度降低明显啊.同理,室内温度高了,蒸发温度提高明显还是过热度提高明显呢:)请教了.