土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教直流断路器和熔断器的配合问题

请教直流断路器和熔断器的配合问题

发布于:2005-03-06 08:34:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
20A的直流短路器到母线,再由10A的熔断器到出线,如果出现短路熔断器有足够的时限先断吗?要是开关先跳母线将失电,可靠性太低

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    一般上级用断路器,下级用熔断器都比较难以实现选择性配合,最好把上级也改成熔断器。
    2005-03-07 05:14:07

    回复 举报
    赞同0
  • cp85460
    cp85460 板凳
    什么是微断呢?我要的结论就是这种配合合适吗?
    2005-03-06 21:27:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

相线接地,断路器跳闸的瞬间是会否触电?

相线接地,断路器跳闸的瞬间是会否触电?记得TN-S系统相线接地会有80V左右的电压,断路器短路跳闸时间是5S以内,此时有人接触该金属外壳应该会被电到。最关键的问题是,整个系统内的接地等电位是否有电压?为什么?

回帖成功

经验值 +10