请教直流断路器和熔断器的配合问题

发布于:2005-03-06 08:34:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
20A的直流短路器到母线,再由10A的熔断器到出线,如果出现短路熔断器有足够的时限先断吗?要是开关先跳母线将失电,可靠性太低

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    一般上级用断路器,下级用熔断器都比较难以实现选择性配合,最好把上级也改成熔断器。
    2005-03-07 05:14:07

    回复 举报
    赞同0
  • cp85460
    cp85460 板凳
    什么是微断呢?我要的结论就是这种配合合适吗?
    2005-03-06 21:27:06