土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 相线接地,断路器跳闸的瞬间是会否触电?

相线接地,断路器跳闸的瞬间是会否触电?

发布于:2005-03-02 16:35:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
相线接地,断路器跳闸的瞬间是会否触电?记得TN-S系统相线接地会有80V左右的电压,断路器短路跳闸时间是5S以内,此时有人接触该金属外壳应该会被电到。
最关键的问题是,整个系统内的接地等电位是否有电压?为什么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 漫天飞雪
    漫天飞雪 沙发
    关健是整个系统的地线是否有电压,如果有就应该是一发生相线接地,整个系统内的人与地线等电位接触的人都会被电,特别是厂房里,每个人都在操纵接地的金属机床。
    在这里要说清楚,是有一部分的机床操作位有绝缘的木架,但那个好象是方便工作和便于清理金属废削,有近半数的机床没有这个架子,操作人员是直接站在地上的。

    但我重来没有见过同时被电击的现象发生,谁能解释一下?
    2005-03-06 14:55:06

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    在这5秒内如果真有人接触了固定安装的发生单相接地的设备外壳,是有可能触电的,但这个概率非常低。
    如果设备安装处做了局部等电位联结就可解决这个问题。此时即使整个地电位都升高了,由于在人的伸臂可及的范围内都在同一电位,故不会触电。
    2005-03-03 05:56:03

    回复 举报
    赞同0