两台框架断路器的额定电流相同,各装有(瞬时)失压脱扣器.但两台框架断路器非同一厂家.
用途:市电与发电的互为切换. 现机械联锁无法实现,只能用电气联锁.
如果两路同时来电,合上其中一台,另一台"电气合闸"无法合上,但是按下"机械合闸"此台"合闸指示灯"闪亮一下,同时两台处在分闸状态.反之"合闸指示灯"也闪亮一下,但是一台处在合闸状态,另一台还在处在分闸状态.
"合闸指示灯"闪亮一下,万用表量主回路,未通.
请教:此现象怎么回事?能否通电运行? 急!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
鸣沙
沙发
电气联锁按钮电动操作回路联锁是成立的,但当一台合闸后,另一台是可手动机械合闸,但由于电气联锁作用,该断路器瞬时接通后断开,其中一台欠压是否为延时式.通常可在每台断路器的手动分闸按键上加装一巴分闸位置锁,只能对该断路器手动分闸锁定方可取钥匙,才能对另一台断路器手动分闸键解锁后断路器方可合闸,且钥匙在合闸时不能取出(二锁一钥匙法).
2005-03-02 21:02:02
赞同0
-
changshangxjz
板凳
象你说的这种情况是不能通电的,
2005-03-02 18:20:02
赞同0
加载更多回复 举报
为什么A台(市电)机械手动合闸时却B台(发电)处在合闸状态。A在分,B在合?
3、而B台(发电)机械手动合闸时却A台(市电)立即处在分闸状态。A、B均处在分闸状态
这个可能是你的二次原理有问题,找来两家的说明书,好好看
还有机械手动合闸想办法锁起来
回复 举报