土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器能承受多大冲击电流?

变压器能承受多大冲击电流?

发布于:2008-05-20 18:23:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位前辈,哪位知道变压器能够承受多大的冲击电流?是额定电流的几倍?有这样的计算公式吗?我这里有一个大负载不断反复启动,暂时无法改变现状,我好担心变压器能否承受不断的冲击,但苦于找不到资料,也无法判断是否对变压器有害,望各位前辈指教!(变压器630KVA 负载400KW电机软启动)
  • qian68747
    qian68747 沙发
    那软启动的电流是多少?
    直接启动电机是不能超过变压器容量的10%,就是63KW,这个电机直接启动电流为额定的3.5倍左右,是110A左右(功率因数0.85)那就是390A.你的软启动电流不大于这个就好了.
    2008-05-21 09:04:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器倒送问题

我们厂有两个配电房,都是单回路10KV进线,通常两个配电房不会同时停电,现在领导要求把两个配电室在低压侧连起来,当其中一个配电房高压停电时,由另一个配电房向这个配电房供电,以保证一些重要的不能长时间停电的实验用电,问题是,如果停电的配电房低压进线总开关未断开的话,就会由低压侧向高压侧倒送电,计划在操作时把高压断路器断开,保证倒送电时高压侧为开路,这样,即便在运行过程中,这个配电房的高压电源来了,也不会互相碰头,不知是否可行,请高手指教!谢谢

回帖成功

经验值 +10