土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 酒店大门厅流组织

酒店大门厅流组织

发布于:2008-05-20 17:33:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一酒店大堂门厅,常见的入口形式,门厅伸出一块,一二层共享空间竖向通,前面两侧三面玻璃幕墙到顶,两层高,地点北方,气流组织如何处理最好

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jsyxiaoshan
    jsyxiaoshan 沙发
    我们做的酒店的大堂的气流组织方案就是用下送+侧送/上回的方案,因为是空想空间上送的话空间高度很高,风速太高噪音大,下送一般是在地面完成面下做风道.或者在下一层(地下室)布置风管,通过地台洞向上开支管开风口,
    2008-09-17 22:13:17

    回复 举报
    赞同0
  • jsyxiaoshan
    jsyxiaoshan 板凳
    可以考虑用下送+侧送/上回的方案,
    2008-09-17 22:10:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电子水处理仪和软化水问题

在做一个工程,空调用水及冷却水用的都是除盐水,但是在设计时,同事没有加Y型过滤器而是使用电子水处理仪。在空调冷水系统审查时,审查人员提出既然使用了除盐水,应该使用Y型过滤器就足够了没有必要使用电子水处理仪,但是同事据理力争非得使用电子水处理仪。大家提一下自己得看法,我真心请教!

回帖成功

经验值 +10