土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请各位大虾指点

请各位大虾指点

发布于:2008-05-18 21:06:18 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
今天师傅说,框架结构中,次梁和次梁的连接做成等高的井字梁比做成不同高的要更经济.这是为什么啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pxliuliang
    pxliuliang 沙发
    谢谢
    2008-06-05 08:27:05

    回复 举报
    赞同0
  • h159874
    h159874 板凳
    你师傅说的是对的,这是因为在框架结构中,结构的传力途径是:板--次梁--主梁--框架柱---基础,要使结构合理、安全、经济,就是要使结构构件的传递途径减少到最少。次梁和次梁的连接做成等高的井字梁这是让共同分担荷载后传给主梁或柱,而做成不同高就意味着次梁传给次梁,再传给主梁,这样传递就多了一次,当然就没有井字梁的做法经济了。
    2008-05-27 00:32:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

!!!强烈要求在抗震区取消三层以上无筋砌体结构!!

强烈要求建设部在抗震区取消三层以上无筋砌体结构和底框。砖混结构禁用预制板。日本规范没有砌体结构,美国不允许在抗震区设置无筋砌体结构,苏联确实允许在抗震区建无筋砌体,但不超过三层,而且由于保温要求,苏联的砖墙奇厚无比。唐山大地震时震中调查,11度区单厂排架柱开裂,但没有倒塌,吊车没有掉下来,甚至有的吊车还可以用。倒塌最严重的就是砖混结构的学校,医院,旅馆,还有底框,这些在强震区基本上就是全灭,再次就是预制板住房。

回帖成功