请教进出风机房的防火阀设置问题?

发布于:2008-05-18 19:48:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
进出排烟风机房的风管,在机房入口处设置280℃的防火阀,如果竖井在机房内那么接竖井处是否还要设防火阀呢?对送风机房也两处都设70℃防火阀吗?
如果是几个排烟系统共用竖井,接竖井处如何设置?
谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wjyhfm020607
    wjyhfm020607 沙发
    都要加,我曾经参加一个消防的图纸审查。
    当时特别提出对上述所说的排烟系统要增加280的防火阀,同时应该增加风道止回阀。
    空调系统一般设70度的防火阀。
    2008-05-28 16:43:28

    回复 举报
    赞同0
  • plf200
    plf200 板凳
    如图所示的机房如何处理?
    接竖井设止回阀可以吗?出风口按2个最大风机风量考虑大小可以吗?
    怎么不能发图片呢?
    2008-05-27 19:58:27

    回复 举报
    赞同0