土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 跪地请教

跪地请教

发布于:2008-05-17 17:00:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
3.5.4 当消防用电的计算有功功率大于火灾时可能同时切除的一般电力、照明负荷的计算有功功率时,应按未切除的一般电力、照明负荷加上消防负荷计算低压总的设备功率、计算负荷。否则计算低压总负荷时,不应考虑消防负荷。当消防负荷中有与平时兼用的负荷时,该部分负荷尚应计入一般电力、照明负荷。 《民用建筑电气设计规范》2008版。不太明白,谁能解释一下,谢谢!
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    比如说:消防发生时切除的一般负荷是10kW 而需接入的消防负荷是100kW 则在计算总负荷时需要将消防负荷计入------因为切除的一般负荷所留出的负荷量不能满足消防使用

    反之则不需要计入---------------因为切除的一般负荷所留出的负荷量已能满足消防使用

    这样是不是好理解一点
    2008-05-20 13:39:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急问酒店晏会厅要做疏散指示标志么???

如果做在墙上会被桌子挡住,做在顶上又太高了,做在地上又会被地毯挡住,谁有这方面的经验啊?

回帖成功

经验值 +10