土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 浅谈低压配电箱在运行中的故障及改进

浅谈低压配电箱在运行中的故障及改进

发布于:2008-05-16 19:05:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
摘要:新建配电变压器的低压配电箱其使用环境发生了很大变化,它将由室内变成了室外,为此配电箱内所选用的低压电器在运行时将受天气的影响。现针对配电箱故障谈一些看法。

 在农网建设(改造)工程中,新建配电变压器的低压配电箱其使用环境发生了很大变化,它将由室内变成了室外,为此配电箱内所选用的低压电器在运行时将受天气的影响。我省在第一期改造工程中约有50%左右的配电箱已经投入运行,从各地区反映情况看,天气虽未到高温季节,但配电箱中的剩余电流动作保护器已经发生了不同类型的故障,如:(1)变流接触器故障;(2)剩余电流动作保护器故障;(3)内部接线引起的故障;(4)计量电能表故障;(5)烧坏熔断器底座及缺相引起的烧坏电动机故障等。现针对配电箱故障谈一些看法。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dz5688
    dz5688 沙发
    4、几点建议
      ①若箱体内空间许可,应加装温控继电器和排气扇,以便箱体内温度达到某定值时能自动起动排气扇,强行排出热量散热。②在配电箱体内壁喷涂一种具有隔热性能的化工涂料,减少热辐射,降低箱体内的温度。③适当放大配电箱尺寸,以便增加各分路出线之间、出线与箱体外壳的电气安全距离,这样有利于农电工的操作维护和更换熔件,同时对散热也有好处。④严格把好低压电器选型和进货验收关,认真选好交流接触器。认真选用保护器:剩余电流动作保护器不但是配电箱可靠运行的重要器件,也是防止触电伤亡事故的主要技术措施,因此有关部门决不可以价选型,而应该以质论价、择优选用。⑤建议配电箱内的联接导线放有余量,例如30kVA、50kVA变压器的配电箱的进线不小于35mm2导线,分路出线不小于25mm2导线;80kVA、100kVA变压器的配电箱的进线不小于50mm2导线,分路出线不小于35mm2导线。总之导线载流量的余量必须比室内配电箱留得多,因为环境温度不同。
    2008-05-16 19:06:16

    回复 举报
    赞同0
  • dz5688
    dz5688 板凳
    3、配电箱限价后又压价带来的不良后果
      在预算配电箱造价时,有关部门对箱体内所用低压电器、原材料价格作了摸底调查并在限价时放了一定余量。但有些职能部门在限价的基础上对配电箱压价,每台配电箱压价200元至几百元不等。那些配电箱由于压价,厂家迫于自身的利益,他们只得选用低价、质量较差的低压电器制作配电箱。因此,作决策的没有想到今后这些配电箱是本单位的固定资产,今后的维护费用也由自己承担。

      同样的品牌、容量的交流接触器,相互之间的价格要相差几十元。降价以后,电器厂就采用偷工减料的方式从合闸线圈和主触头选材上做降低成本的文章。甚至有的材料极限允许温升只能达到45℃,这样严重影响了主触头的耐用性。

      性能、容量相似的剩余电流动作保护器,尽管都是经过安全认证允许使用的产品,可在实际使用时质量的差异很明显。为了降低成本,一些厂家未按产品在安全认证时所选用的元器件和设计电路生产,例如保护器中的辅助电源变压器:有的厂家设计为3VA,有的厂家设计是5VA,而3VA变压器肯定易烧坏寿命短。

    2008-05-16 19:06:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一次开关故障处理带给我们的启示

开关故障经过   2001年7月的一天,某电厂锅炉运行人员正在进行停止制粉系统运行的操作。当集控断开1号磨煤机开关时,开关绿灯亮,电流表指示到0,但磨煤机运转的声音仍然隐约可听见,打电话到0 m,值班员汇报:1号磨煤机还在转,原因不明。电气班长立即派值班员甲、乙到0 m检查。就地检查发现,1号磨煤机确实在运转,电机声音不正常,而配电室内却发现,6 kV小车开关机构的随动位置指示显示,开关在断开位置。甲认为,开关绿灯亮、电流到0、位置指示在断开位,不可能3个指示同时出故障,开关确断无疑。汇报班长后,班长令再检查开关带电指示灯。一会儿,乙又汇报,开关A、C相带电指示灯亮,B相不亮。电气班长下令,合上1号磨煤机开关,立即联系汽机、锅炉运行人员把1号磨煤机所在6 kV母线上所有负荷全部切换或停运,然后用该母线段工作进线开关将该母线停电,拉出1号磨煤机小车开关后恢复6 kV母线供电。

回帖成功

经验值 +10