发布于:2008-05-16 18:41:16
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
宁夏回族自治区石嘴山供电局 张国清 ----------------------------------------------
小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kV、35 kV线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。
1 接地故障的判断
电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。
区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变,而电压互感器一相高压保险熔断时,对地电压一相降低,另两相电压不变,线电压指示则会降低。
用变压器对空载母线合闸充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点发生位移,三相电压不对称,报出接地信号。
区分依据:这种情况在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可判定。投入一条线路或投入一台所用变,接地信号即可消失。
系统中三相参数不对称,消弧线圈的补偿度调整不当,在倒运行方式操作时,报出接地信号。
区分依据:这种情况多发生在系统中有倒运行方式操作时。经汇报调度,在相互取得联系时,可以了解到。可先恢复原运行方式,将消弧线圈停电调整分接头,然后投入,再进行倒运行方式操作。
在合空载母线时,可能发生铁磁谐振过电压,报出接地信号。
区分依据:电压表有一相、两相、三相指示会超过线电压或以低频摆动,表针会打到头。可分为基波谐振、高频谐振、分频谐振三种。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句有重合闸装置的断路器,拉路寻找时,应利用重合闸装置进行选线。
有人值班变电站和无人值班变电站,在拉路选线时,均应至少两人进行操作。系统接地时,检查站内设备,应穿绝缘靴,接触设备外壳、构架及操作,应戴绝缘手套。发现明显接地时,室内不得接近故障点4 m以内,室外不得接近故障点8 m以内。
随时监视远动装置,保证“四遥”正确性和完好性,即遥测、遥信、遥控、遥调。发生接地故障,如远动装置异常,应立即通知操作队值班员到达现场。
无人值班变电站所有运行设备的“就地/远控”开关应切至“远控”位置。
有“瞬停法”查故障线路,无论线路上有无故障,均应立即合上。
小电流接地系统,发生单相接地故障,在处理过程中,一定要及时发现(尤其无人值班变电站),判断准确,处理果断。防止发生另一相接地,或不同线路不同相接地,形成相间接地短路,造成出线断路器或母线断路器跳闸的事故,确保系统的安全稳定运行
回复 举报
遇有其它断路器跳闸可强送一次。
消弧线圈有故障,应先投入备用变压器,将变压器停运后,拉开消弧线圈隔离开关(将变压器重新投入运行),或先切除故障线路,再拉开消弧线圈隔离开关。严禁在有接地故障时,拉合消弧线圈隔离开关。
当某一出线跳闸,同时出现接地信号,一般是由于两条出线不同相接地,但只有一回出线断路器跳闸,而另一回出线仍然接地的缘故。此时,发生故障线路不再强送,按照接地选线序位表,寻找接地线路。
系统发生接地故障时,同时有两条出线断路器跳闸,跳闸后,接地现象消失,一般判断为两条出线异相接地短路,应轮流强送断路器,鉴别永久性接地点,将非接地线路投入运行。如果两点永久性接地,可强送较重要的线路。如两条线路都很重要,可倒至不同母线上,将母线分段运行。
回复 举报