土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器知识

变压器知识

发布于:2008-05-16 15:28:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
P0即额定空载损耗,对于三相变压器指当额定频率下的额定电压施加到高压绕组上,低压绕组开路时,变压器所吸收的有功功率。又称为铁损,其数值反映变压器空载时所消耗的能量,变压器铁心用硅钢片材料特性、厚度及叠片方式、工艺等直接影响P0数值的大小,P0与参考温度无关。

I0即空载电流,指变压器不带负载从电网吸收的电流。当额定频率下的额定电压施加到一个绕组的端子上,其它绕组开路时,流经该绕组的电流值,对于三相变压器是流经三相端子电流的算术平均值。

Uk即短路阻抗,在额定频率和参考温度下,一对绕组中某一绕组端子之间的等效串联阻抗,此时试验中为产生相应额定电流时所施加的电压与额定电压之比。


Pk即负载损耗,对于三相变压器指当额定电流流过高压绕组时,且低压绕组短路,在额定频率及参考温度下所吸收的有功功率。又称为铜损,一般参考温度为75℃,其数值反映变压器负载时,电流流过绕组时绕组电阻所消耗的功率,Pk与参考温度有关。


变压器噪声水平(Lp)的国家标准是GB7328-87,其测试方法:变压器在规定条件运行时,在距变压器1m处用声级计测量其声级水平,并考虑环境声级水平,根据声级的有关计算方法计算出变压器的噪声水平。变压器的噪声水平不等于实测声级水平简单的减去环境声级水平。


标准横排出线和标准立排出线是侧出线的两种不同形式,对于不同类型的低压开关柜出线形式不同,GGD、GCK等低压柜采用横排出线;多米诺、MNS等采用立排出线。


三相变压器额定相电流=三相额定容量/(3×额定相电压)
三相变压器额定线电流=三相额定容量/( 3×额定线电压)
近似估算方法:10kV高压线电流I1=额定容量×6%,400V低压线电流I2=25×I1;6kV高压线电流I1=额定容量×10%,400V低压线电流I2=15×I1。



高压线圈若采用箔绕会带来如下问题:
1)工艺复杂,生产技术不成熟很难保证质量控制,如:端部绝缘、毛刺、段间连接会成为产品薄弱点;
2)原材料供应时间较长,不能满足一般用户要求;
3)箔绕目的是解决冲击电压分布和大电流的问题,对于高压线圈采用线绕已完全能满足要求。

为什么500kVA及以上变压器低压线圈采用箔绕,而500kVA以下采用线绕?
低压线圈采用箔绕解决大电流和突发短路问题,在小容量变压器上,上述问题不突出,采用线绕已完全满足要求;小容量变压器低压采用箔绕经济性差,成本高。


采用Dyn11和Yyn0连接组别是根据用户要求确定。Dyn11与Yyn0相比优点如下:减少变压器损耗;降低谐波分量;有利于单相接地短路故障的切除;单相不平衡负荷可充分利用。两者线圈完全不同,不能简单互换。


当高压电压为10kV时,高压分接为-5%,-2.5%,0%,+2.5%,+5%时,低压电压相应为421V,410V,400V,390V,381V。即高压分接向上调,低压电压降低;分接向下调,低压电压升高。


变压器联接组别、高低压额定电压、阻抗电压相同时,额定容量相差不大时,变压器可以并联运行。



全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ysne
    ysne 沙发




    都是基础知识,对初学者很有帮助 谢谢
    2009-09-27 17:02:27

    回复 举报
    赞同0
  • wangnan820722
    wangnan820722 板凳
    你所说的变压器并列运行时中的,额定容量相差不大时,是指的相多少为不大啊,可否举例说明啊,比如说 都是Y,Yn0的S11-M-500/10KV的变压器可以和315的变压器并列吗,他们的高低压额定电压都一样,阻抗也一样都是4%,但是他们之间的容量差有185KVA,这样可以并列吗,望赐教
    2008-05-17 09:19:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电室安装在2楼 高低压柜及变压器基础如何制作

配电室安装在2楼 高低压柜及变压器均采用电缆或母线桥架敷设进出线。土建部分均已施工完成,楼板的厚度只有大约20cm,层高约3米,柜高为2.2米 现在不知道电气设备基础该如何制作。请高手给予指点

回帖成功

经验值 +10