配电室安装在2楼 高低压柜及变压器基础如何制作

提问 发帖 回复

配电室安装在2楼 高低压柜及变压器均采用电缆或母线桥架敷设进出线。 土建部分均已施工完成,楼板的厚度只有大约20cm,层高约3米,柜高为2.2米 现在不知道电气设备基础该如何制作。请高手给予指点

配电室安装在2楼 高低压柜变压器均采用电缆或母线桥架敷设进出线。 土建部分均已施工完成,楼板的厚度只有大约20cm,层高约3米,柜高为2.2米 现在不知道电气设备基础该如何制作。请高手给予指点
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • qbw4607
    qbw4607 2008年05月17日 23:04:00 2楼
    直接找土建施工图纸,肯定有设备位置及基础做法要求。 所有基础也均应该有预埋件。图纸也会有标注。 如果看不到说明,向设计部门咨询。
    回复 举报 点赞
  • lzjdrdr
    lzjdrdr 2008年05月18日 01:33:39 3楼
    如果配电柜为下进下出的,配电房的现浇板应该比同层普通房间低50公分,要作电缆沟。如果配电柜为上进上出的,槽钢基础应高于垫尘1公分(配电房比普通房间高出15公分)由桥架引进引出。
    回复 举报 点赞
  • qian68747
    qian68747 2008年05月18日 08:01:01 4楼
    把预计的电气设备的重量和摆放的位置告诉土建设计方,让其考虑就可以了. 一般都要在底版加梁加固的.特别是变压器的地方.
    回复 举报 点赞
  • hb_0369
    hb_0369 2008年05月22日 14:56:32 5楼
    谢谢各位的回复,给了我很大的帮助 现在有个问题是 土建工程已施工完成了 所以不知道在楼层上如何制作开关柜 变压器基础 头痛的很那
    回复 举报 点赞
  • ccc___
    ccc___ 2008年05月22日 23:01:35 6楼
    “土建工程已施工完成了 所以不知道在楼层上如何制作开关柜 变压器基础” 开关柜和变压器安装位置肯定在二条(钢筋混凝土)的梁上,“层高3米”的开关柜只有把电缆往楼板下穿,“母线桥架敷设进出线”只能在开关柜的楼下。
    回复 举报 点赞
  • ccc___
    ccc___ 2008年05月22日 23:13:52 7楼
    “楼板的厚度只有大约20cm,层高约3米,柜高为2.2米 现在不知道电气设备基础该如何制作”,在二条(钢筋混凝土)的梁中间,按开关柜穿电缆(主电缆和控制电缆是分开的)位置尺寸打好电缆孔,在二条(钢筋混凝土)的梁上按开关安装尺寸安装基础槽钢,槽糕与钢筋混凝土中的钢筋焊接好,槽钢要按规范找出平直度。
    回复 举报 点赞
  • hb_0369
    hb_0369 2008年05月28日 17:05:03 8楼
    特别感谢:lingxuct 刚才把你的思路与建筑设计人员沟通了,他们也非常赞成你的想法。 谢谢你!!