雨天变压器台带电的原因

发布于:2008-05-15 12:19:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一双杆标准变压器台,变压器容量为100kva,采用的是TT系统接线,雨天时地线、表箱均带电,晴天时一切正常。经测量接地电阻值为18。4比较高,想问的是:1、其雨天带电的原因是接地电阻值过高造成的吗?2用接地电阻表测得的电阻值是接地装置的阻值还是接地装置与大地电阻值的和。3在中性点直接接地的系统中标准变台接地线代不代电,如果代电,电压是多少?4规程中的电阻值要求小于4欧,那么电阻大于多少会对人体造成伤害?谢谢。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hegang2067
    hegang2067 沙发
    有时侯,相线接地也出现这个情况(与低压刀闸\绝缘子瓷座裂纹,低压进户线接地等),,雨天绝缘降低,相线接地,出现带电现象,晴天绝缘增大现象消失.接地电阻高时,三相负荷不平衡,零线电流增大,地线是带电的,尤其相线接地时,经大地,接地线流回变压器电流,由于电阻大,产生的电压就高,变台下存在跨步电压伤人和触电危险,应尽快查明原因进行处理.
    2008-07-17 22:46:17

    回复 举报
    赞同0
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    将负荷断开.
    1.带电---------接地电阻值大.
    2.不带电---------三相严重不平衡或相线有接地的地方!
    2008-07-14 18:21:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。