请教:消防水箱和稳压泵的问题

发布于:2005-03-05 14:26:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、湿式自动喷水灭火系统要不要和屋顶消防水箱相连
2、什么时候才做稳压泵,分区都做,还是只做一个

小女子在线等……

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • armorzhenghua
    armorzhenghua 沙发
    补充一下楼上的,喷头个数上也有限制的,比如800个喷头的时候就要分区了
    2005-03-21 23:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • 海啸
    海啸 板凳
    要连接,稳压装置的话一般只有在不能满足最不利压力的时候做的。分区的话,你看自喷系统的报警阀处的压力有没有超过1.2MPA,如果吵过了,就必须分区。