如果把稳压设备在天面,那就应该是从天面水箱进水,然后经过稳压泵气压罐再到系统,对吗?那如果放在地下室呢?我做了一个工程,稳压设备放在地下室,但是和消防主泵一起从地下水池吸水经过气压罐到系统,审图也通过了。我也迷茫了,不是应该稳压设备稳的不是天面水箱的水?到底应该怎么接?请高手指点迷津。不胜感激。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
大乘天下
沙发
工程概况:30m跨7mX10的单跨双坡厂房,设有中级防火危险等级的自动喷淋灭火系统,共设平行于跨度方向的喷淋支管23道(按均布荷载考虑),垂直跨度方向的喷淋总管一道(作用在近跨中,按最不利集中荷载考虑),荷载统计如下:
2008-10-15 09:27:15
赞同1
-
dungeon_keeper
板凳
个人感觉应该考虑喷头开启时的反作用力,尤其是喷头压力比较高的时候,楼主可以大概计算一下喷水时的喷头压力,提供给钢结构设计人员。
2009-08-24 22:20:24
赞同0
加载更多每道管水重量统计:
型号 管径X厚度 管重(Kg/m)水重(Kg/m)管+水(Kg/m)管长(m/道)管水重(Kg/道)
DN25 ø32X2.5 1.819 0.573 2.392 6.8 16.2656
DN32 ø38X2.5 2.189 0.855 3.044 13.6 41.3984
DN40 ø45X2.5 2.62 1.257 3.877 5.2 20.1604
DN50 ø57X3.5 3.36 1.963 5.323 1.6 8.5168
86.3412
支管管和水重平米荷载计算:
86.3412X23 X9.81X0.001/30/70=0.0093KN/M2
总管有DN65-150型号逐级增加,考虑最不利刚架承重选择DN150的计算,管和水重总重为27.319Kg/m,所以集中力为:27.319X7X9.81X0.001=1.876KN
以上是本人计算的,疑惑的是荷载相当之小,不知考虑是否歉详,敬请批评指正。
并一疑问,如设计中只是提到吊架参考标准图集,应如何考虑吊架荷载。
回复 举报