单层厂房,轻钢屋面,甲方要求做自动喷淋系统,结构要偶提荷载,各位大师帮忙!!!!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 大乘天下
    大乘天下 沙发
    工程概况:30m跨7mX10的单跨双坡厂房,设有中级防火危险等级的自动喷淋灭火系统,共设平行于跨度方向的喷淋支管23道(按均布荷载考虑),垂直跨度方向的喷淋总管一道(作用在近跨中,按最不利集中荷载考虑),荷载统计如下:
    每道管水重量统计:
    型号 管径X厚度 管重(Kg/m)水重(Kg/m)管+水(Kg/m)管长(m/道)管水重(Kg/道)
    DN25 ø32X2.5 1.819 0.573 2.392 6.8 16.2656
    DN32 ø38X2.5 2.189 0.855 3.044 13.6 41.3984
    DN40 ø45X2.5 2.62 1.257 3.877 5.2 20.1604
    DN50 ø57X3.5 3.36 1.963 5.323 1.6 8.5168
    86.3412
    支管管和水重平米荷载计算:
    86.3412X23 X9.81X0.001/30/70=0.0093KN/M2
    总管有DN65-150型号逐级增加,考虑最不利刚架承重选择DN150的计算,管和水重总重为27.319Kg/m,所以集中力为:27.319X7X9.81X0.001=1.876KN

    以上是本人计算的,疑惑的是荷载相当之小,不知考虑是否歉详,敬请批评指正。
    并一疑问,如设计中只是提到吊架参考标准图集,应如何考虑吊架荷载。
    2008-10-15 09:27:15

    回复 举报
    赞同1
  • dungeon_keeper
    个人感觉应该考虑喷头开启时的反作用力,尤其是喷头压力比较高的时候,楼主可以大概计算一下喷水时的喷头压力,提供给钢结构设计人员。