阅读下一篇
关于电气竖井内接地干线与配电箱PE端子连接的疑问电气竖井内设置PE接地干线,目的就是让配电系统内的PE线能重复接地,或者有的设计人员直接用4芯配电至楼层配电箱,然后从接地PE线接出第五根线(PE),有点类似TN-C-S做法。问题是:电气竖井内的PE接地干线,为竖直敷设的金属导体(通常用-40x4热镀锌扁钢),那么按规范就需要在顶端、底端与防雷装置联结。是否会造成,发生雷击的时候,PE接地干线直接成为一条引下线,雷电流往下传的时候,反击到各楼层的配电箱内,因为楼层配电箱内装设的SPD不是第一级,有可能被击穿,造成故障。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句至少应该有个面积限度吧
回复 举报
我们这边判定是否要做火灾自动报警,还是以GB500156-2006为标准。如果以民规
为准,那几乎都要做!
回复 举报