土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 幼儿园设火灾自动消防报警

幼儿园设火灾自动消防报警

发布于:2008-05-13 17:22:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
GB50116-2006 11.4.1.8条规定的“儿童活动场所”如何理解 带教学宿舍的幼儿园算吗

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • genie007007007
    新民规这点规定有争议很大,不可能一个单独几十平米的厕所或小房间页要设吧?
    至少应该有个面积限度吧
    2008-09-17 11:35:17

    回复 举报
    赞同0
  • wj98329
    wj98329 板凳

    我们这边判定是否要做火灾自动报警,还是以GB500156-2006为标准。如果以民规
    为准,那几乎都要做!
    2008-07-03 09:32:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电气竖井内接地干线与配电箱PE端子连接的疑问

电气竖井内设置PE接地干线,目的就是让配电系统内的PE线能重复接地,或者有的设计人员直接用4芯配电至楼层配电箱,然后从接地PE线接出第五根线(PE),有点类似TN-C-S做法。问题是:电气竖井内的PE接地干线,为竖直敷设的金属导体(通常用-40x4热镀锌扁钢),那么按规范就需要在顶端、底端与防雷装置联结。是否会造成,发生雷击的时候,PE接地干线直接成为一条引下线,雷电流往下传的时候,反击到各楼层的配电箱内,因为楼层配电箱内装设的SPD不是第一级,有可能被击穿,造成故障。

回帖成功

经验值 +10