发布于:2008-05-13 13:38:13
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
电气竖井内设置PE接地干线,目的就是让配电系统内的PE线能重复接地,或者有的设计人员直接用4芯配电至楼层配电箱,然后从接地PE线接出第五根线(PE),有点类似TN-C-S做法。
问题是:
电气竖井内的PE接地干线,为竖直敷设的金属导体(通常用-40x4热镀锌扁钢),那么按规范就需要在顶端、底端与防雷装置联结。
是否会造成,发生雷击的时候,PE接地干线直接成为一条引下线,雷电流往下传的时候,反击到各楼层的配电箱内,因为楼层配电箱内装设的SPD不是第一级,有可能被击穿,造成故障。
以上是我对这种PE接地干线提出的疑问,雷击后的现象也是假设,想请教大家,这种情况是否会出现,危害如何?
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报