土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于电气竖井内接地干线与配电箱PE端子连接的疑问

关于电气竖井内接地干线与配电箱PE端子连接的疑问

发布于:2008-05-13 13:38:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
电气竖井内设置PE接地干线,目的就是让配电系统内的PE线能重复接地,或者有的设计人员直接用4芯配电至楼层配电箱,然后从接地PE线接出第五根线(PE),有点类似TN-C-S做法。
问题是:
电气竖井内的PE接地干线,为竖直敷设的金属导体(通常用-40x4热镀锌扁钢),那么按规范就需要在顶端、底端与防雷装置联结。
是否会造成,发生雷击的时候,PE接地干线直接成为一条引下线,雷电流往下传的时候,反击到各楼层的配电箱内,因为楼层配电箱内装设的SPD不是第一级,有可能被击穿,造成故障。

以上是我对这种PE接地干线提出的疑问,雷击后的现象也是假设,想请教大家,这种情况是否会出现,危害如何?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • nevsaynev2008
    nevsaynev2008 沙发
    恕在下孤陋寡闻,请问楼主,哪本规范要求顶端和底端与防雷装置联接?????
    2015-01-08 22:25:08

    回复 举报
    赞同0
  • chunhuaxingxing
    学习了,谢谢大家
    2014-05-27 08:38:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防消防供电用树干式还是放射式?

国标图集防空地下室电气设计示例中,多个人防分区时,消防供电都是总线式,两回路消防线供给所有的消防电源,请问非要这样吗?我从配电屏放射式供来不行吗?

回帖成功

经验值 +10